>Hallo
In einer Kleiderboutique wurden zwei Wassergekühlte Umluftkühlgeräte in den Gipsdeckenhohlraum installiert. Im Moment haben wir sehr starke Kondenswasserbildung in den Geräten. Die eingebauten Regelventile konnten die vorgegebenen Wassermenge für die Geräte nicht Regulieren also habe ich zwei Strangregulierventile eingebaut. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Vorlauftemparatur ca. 3-4 Grad ist, anstatt den vorgegebenen 6/12Grad, und der Pumpendruck nicht reguliert werden kann, da das Wassernetz an denen die Geräte angebunden Riesig ist, 6 Geschäftshäuser. Gemäss Tech. Unterhalt kann die Produktion für das Kaltwasser infolge problemen in der Steuerung nicht auf 6/12 raufgesetzt werden. Gibt es andere Möglichkeiten, ausser einer Tropfwanne ausserhalb der Geräte, um die Angelegenheit in den Griff zu bekommen.